Объясните чайнику, диэлектрические перчатки периодически проходят испытание повышенным напряжением 6 кВ. Из каких соображений выбрано именно такое значение испытательного напряжения? Спрашивал многих, все пожимают плечами, "так в инструкции сказано..." Должно же быть какое-то обоснование, почему именно 6 кВ?
вероятно из опыта работы с ними и ранее применявшегося высокого напряжения 6 кВ.
Andreywitaljevich
27.1.2015, 13:38
При линейном напряжении 10 кВ - фазное (между фазой и землей) 10/корень из 3 (1,73)=5, 78 кВ
познавательно, но к чему это?
Andreywitaljevich
28.1.2015, 11:57
К тому, что при напряжении 6-10 кВ диэл.перчатки могут теоретически спасти человека
практически видел когда в КТП выгребали гайки рукой - расстояние до 10 кВ. было сантиметров 20, а теоретически как раз нельзя - меньше допустимого расстояние
Shura_with_KINEF
28.1.2015, 15:46
Цитата(с2н5он @ 28.1.2015, 13:41)

практически видел когда в КТП выгребали гайки рукой - расстояние до 10 кВ. было сантиметров 20, а теоретически как раз нельзя - меньше допустимого расстояние
Это не теоретически, а согласно правил. А теоретически на воздухе при н.у. (нормальных условиях) напряжение пробоя в кВ прямо равно искровому промежутку в миллиметрах, т.е. 1 кВ - 1 мм, 20 кВ - 2 см. Но это для физиков!!!
Для электротехнического персонала безопасные расстояния из таблицы 1 ПОТЭЭ!
Andreywitaljevich
29.1.2015, 9:47
Все эти безопасные расстояния указаны без учета средств защиты!
это Вы про что сейчас? если наденете перчатки - допустимое расстояние изменяется? кто его меняет? Госдума?
Andreywitaljevich
29.1.2015, 17:10
В эл.установках до 1000 В меняется вплоть до прикосновения, если выше - увеличивается шанс остаться в живых (естесственно при исправных и испытанных перчатках)
в Э/у, если речь об РУ, без прикосновения, а никак уж не до прикосновения, на линии 0,6 м. и никто и ничто его не уменьшает
"шанс остаться в живых " - а это из каких Правил?
Диэлектрические материалы, разработанные для защиты от воздействий напряжения и тока, сначала проходят испытания напряжением промышленной частоты до сквозного пробоя. Потом их испытывают после старения (тепло, свет, масло) для определения максимальной величины испытательного напряжения при приемо-сдаточных испытаниях и в процессе эксплуатации. Как правило величина испытательного напряжения в эксплуатации принимается ниже на 10-25% относительно приемо-сдаточных. Перчатки изготавливают из латексной смеси толщиной 1,3±0,2 мм. Уровень испытательного напряжения на заводе составляет 9,0±0,4 кВ при этом ток сквозной проводимости не должен превышать 9 мА, в эксплуатации соответственно 6,0±0,2 кВ ток не более 6 мА. ТУ 38.306-5-63-97 «Перчатки резиновые диэлектрические бесшовные», «Техника высоких напряжений», испытания изоляции.
Andreywitaljevich
30.1.2015, 12:19
О господи, человек спросил: почему перчатки испытываются напряжением 6 кв, а не 3, 9, или 12. Ответ был: чтобы гарантированно (особенно при применении эл.бот) избежать поражения эл.током в эл.установках 6-10 кВ при случайном прикосновении фаза-земля. Что не так?
не буду пользоваться правами модератора, что бы удалить сиё высказывание, чтобы не показаться предвзятым, но вы сами подумайте что говорите - прикоснуться к токоведущим частям под напряжением с использованием доп. средства защиты. Прочитает какой-нибудь начинающий и решит проверить, так ли это - как вы думаете что с ним будет? кстати в соседней ветке один экспериментатор уже есть, правда на 220 В и пока с нолём балуется
stydent64
30.1.2015, 13:44
Цитата(Andreywitaljevich @ 30.1.2015, 12:19)

О господи, человек спросил: почему перчатки испытываются напряжением 6 кв, а не 3, 9, или 12. Ответ был: чтобы гарантированно (особенно при применении эл.бот) избежать поражения эл.током в эл.установках 6-10 кВ при случайном прикосновении фаза-земля. Что не так?
Андрей Витальевич - Вы, как человек не очень молодой. уже должны отдавать отчёт своим словам.... Может быть Вы не являетесь специалистом в электроделах - так почему Вы позволяете себе такие неумные высказывания?
Знаете чем отличаются основные ЗС от дополнительных?
Andreywitaljevich
30.1.2015, 14:19
Было же написано - с прикосновением - в эл.установках до 1000 В (перчатки- основное средство), выше 1000 В- было сказано при случайном прикосновении (перчатки- доп.средство)
Насчет специалиста в электроделах - лучше промолчу....
Вроде по русски написал , указана ссылка на ТУ по перчаткам(читай требования по проведению испытаний в эксплуатации). А вот чтобы случайно не касаться ТВЧ под напряжением в ЭУ выше 1000 В применяйте основные и будет вам счастье
Цитата(с2н5он @ 30.1.2015, 12:26)

не буду пользоваться правами модератора, что бы удалить сиё высказывание, чтобы не показаться предвзятым, но вы сами подумайте что говорите - прикоснуться к токоведущим частям под напряжением с использованием доп. средства защиты. Прочитает какой-нибудь начинающий и решит проверить, так ли это - как вы думаете что с ним будет? кстати в соседней ветке один экспериментатор уже есть, правда на 220 В и пока с нолём балуется
О ПРИКОСНОВЕНИЕ умышленном, НИКОГДА речь не ведите поддерживаю С2Н5ОН. Работайте в перчатках прикасаясь уровня напряжения 0,4кВ и то за спиной пусть стоит хлопец с вислом...перечитал есть есть масса охранных мероприятий,
таких , как коврик и то это в экстренных ситуациях .
Цитата(Loy @ 26.1.2015, 11:27)

Должно же быть какое-то обоснование, почему именно 6 кВ?
В соответствии с требованиями МЭК (международной электротехнической комиссии) разработанными в незапамятных годах(начало 20-го века) и "де-факто" принятыми многими странами в качестве национальных стандартов, в том числе и в СССР. Именно МЭК предложила и впоследствии приняла такое значение испытательного напряжения(6 крат) и сокращенный межиспытательный интервал(6 мес)
вопрос был "почему", а не "кто"